歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14319 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-07-21
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-21 21:34
現在有兩臺3U做并聯連接,然后主機又要和稱重儀表485通訊,想用一個485BD和從機PLC通信做并聯。485ADP 和儀表做無協議通信。主要是那些通道要怎么定義呢?并聯連接還是同樣置位主機M8070 從機8071就可以了?然后RS 指令和儀表通訊?設置D8120 置位M8122??  還是用RS2指令??RS2指令不支持8位模式,儀表是8位的,又要做轉換?以前做的通信都是只有一個通道的,現在有兩個通道,。RS 指令怎么知道我是通道1還是通道2? 還是說不可以這樣做?
歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14319 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-07-21
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-22 16:41
引用
引用第1樓jonny_jean于2016-01-21 22:23發表的  :

http://m.24x7lending.com/read.php?tid=1536537&page=1#1732899
建議錶頭用rs-485,plc連機用NET
您的連線總局數有超過嗎?8到16局配合您裝的配件而定,3U-485-ADP-MB可以用RS指令也可以用RS2或MB專用指令
要把所有的通訊設備通訊革是統一吧!當然也可以不同,硬體附件多程式很大
.......

謝謝提供幫助,現在已經通訊上了,458BD通道1 RS指令和儀表連接。485ADP 通道2 并聯鏈接從機PLC。因為之前考慮儀表是8位模式,所以不用RS2