貫宇世界
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 115 點
下載積分: 495 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2016-01-07
最后登錄: 2021-11-22
查看貫宇世界的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-16 18:32
LD M8002     IVWR K0 K7 K100 K1  
                      IVWR K0 K8  K100 K1       //參數PR7設定
LD M8000     IVDR  K0 HED K5000 K1      //頻率設定為50HZ
                      IVDR K0 H6F  D0 K1           // D0 顯示當前輸出頻率
LD X13          IVDR  K0 HFA H2 K1           //啟動按鈕
LD X12          IVDR K0 HFA H0 K1            //停止按鈕

想問下  為什么  能設定頻率   。參數設定  和輸出頻率顯示沒妹反應呢????
linjianan78
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 2121 點
下載積分: 11351 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-12-26
查看linjianan78的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-30 10:02
改成  IVCK K0 H6F  D0 K1
不要同時執行多條指令
[ 此帖被linjianan78在2016-01-30 10:09重新編輯 ]