樓主  發表于: 2016-01-15 23:40
各位前輩,大家好!
請問三個不同功率的直流DC24供電的步進驅動器分別是50W,55W,60W能用一個大功率的開關電源供電么,會有什么影響么?
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1503 點
下載積分: 6845 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2024-11-06
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-21 16:12
完全可以,供電電壓一樣和步進電機功率沒有關系,只和開關電源的功率有關系