大家好,
我公司有一客戶使用了大量中間繼電器,品牌為正泰產品。
其中有9個繼電器長期處于通電常閉狀態,后果是沒幾個月便損壞需要更換。
請問各位有沒有好的辦法來處理此事件,
通電常閉是客戶要求的,元件為正品,謝謝
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 1387 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 866(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-11-08
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-14 19:27
簡單啊,電流大的話就用接觸器,通斷頻繁就用固態,我這里也經常用繼電器,觸點接220V的確實不耐用,固態就不用擔心這些問題。