bnbaom
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 86 點
下載積分: 599 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2016-01-18
查看bnbaom的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-14 10:33
大家好,
我公司有一客戶使用了大量中間繼電器,品牌為正泰產品。
其中有9個繼電器長期處于通電常閉狀態,后果是沒幾個月便損壞需要更換。
請問各位有沒有好的辦法來處理此事件,
通電常閉是客戶要求的,元件為正品,謝謝
pc5036
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 521 點
下載積分: 10572 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-07-10
查看pc5036的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-14 12:41
引用
引用第3樓seallyzoom于2016-01-14 11:22發表的  :
    說起正泰,國人的眼中是民族品牌,我上一家公司也奉它明星產品,不料上門跟一客戶洽談客戶直接就說了:這你們也擺得上臺。其實我對正泰的產品評論非常差如同垃圾品,只是這家公司冥頑不靈,很多年前我在別的公司做加熱控制用的就是正泰接觸器,不到兩三個月就要換一個,最后老板娘同意用施耐德換上去兩年都沒壞過,看我現公司的設備清單,不必多說了 [attachment=143819]



ABB不是德國的。。。