大家好,
我公司有一客戶使用了大量中間繼電器,品牌為正泰產品。
其中有9個繼電器長期處于通電常閉狀態,后果是沒幾個月便損壞需要更換。
請問各位有沒有好的辦法來處理此事件,
通電常閉是客戶要求的,元件為正品,謝謝
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-15 19:48
引用
引用樓主bnbaom于2016-01-14 10:33發表的 中間繼電器容易損壞怎么解決? :
大家好,
我公司有一客戶使用了大量中間繼電器,品牌為正泰產品。
其中有9個繼電器長期處于通電常閉狀態,后果是沒幾個月便損壞需要更換。
請問各位有沒有好的辦法來處理此事件,
通電常閉是客戶要求的,元件為正品,謝謝


個人看法。

同樣的品牌,同樣的使用的地方,為什么只有其中的9個繼電器有問題呢?

這個不能怪什么品牌不行的問題,要考慮你的選型是否合理。由于你沒有說出什么地方損壞,難以評估問題出在哪里。

但是,作為繼電器,損壞的無非是觸點或者吸引線圈。對于前者來說,你是否超過觸點的容量?對于后者,你的工作電壓是否超過(或者低于)吸引線圈的額定電壓,致使線圈發熱損壞或者觸點吸合不到位,這些你都要注意的問題。

當然了,國產的元器件與國外的相比,有差距是不爭之實,特別是一些山寨和冒牌產品泛濫,也是造成市場龍蛇混雜的原因。但也不能就此否定國產品牌,更不能因自己選型錯誤而怪罪國產品牌。