bnbaom
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 86 點
下載積分: 599 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2016-01-18
查看bnbaom的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-14 10:33
大家好,
我公司有一客戶使用了大量中間繼電器,品牌為正泰產品。
其中有9個繼電器長期處于通電常閉狀態,后果是沒幾個月便損壞需要更換。
請問各位有沒有好的辦法來處理此事件,
通電常閉是客戶要求的,元件為正品,謝謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-14 14:31
具體問題還是具體分析,不能夠把個人的經歷和判斷強加在一個產品上。
首先這些繼電器的故障現象是怎么樣的,是觸點熔接;觸點接觸性問題;還是線圈、銜鐵等。
曾經參與過一個工程,因設備造價原因,設備制造商采用了討論中的品牌,故障一直不斷(說到底都是一些接觸性問題,如繼電器控制變頻器起、停、變速等),影響了正常的生產。
該系統大概有小型繼電器400個,2-3年間估計先后因接觸性問題換過20多個,當然其中有一些是設計(調試狀態變更后)留下的隱患----觸點過電流。問題還不僅僅只有這些,就是一個帶輔助觸點的短路器,也會產生接觸性問題,要知道這些觸點的負載只是連接到plc的輸入。