bnbaom
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 86 點
下載積分: 599 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2016-01-18
查看bnbaom的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-14 10:33
大家好,
我公司有一客戶使用了大量中間繼電器,品牌為正泰產品。
其中有9個繼電器長期處于通電常閉狀態,后果是沒幾個月便損壞需要更換。
請問各位有沒有好的辦法來處理此事件,
通電常閉是客戶要求的,元件為正品,謝謝
449187624
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2020-05-17
查看449187624的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-29 08:57
一直用魏德米勒的路過    歐姆龍 假貨太多  我們測試過好幾個品牌的繼電器 ,性價比比較高的就是魏了 ,菲尼克斯的也不錯  就是有點貴。施耐德和ABB滅弧處理的沒有魏德米勒和菲尼克斯好  (我僅僅是用一個2CO的中級測試的)還有那個finder   更是貴的 。。。