南城小巷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 685 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-10-19
最后登錄: 2016-09-21
查看南城小巷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-13 09:30
電控柜頂端開孔尺寸,是根據電線的多少與粗細如何計算的開孔尺寸     現在是有一個寬1M、高2.2M、深0.6M的電控柜  里面得的線是120MM的 進線從上端進線共有12根,F(xiàn)場是走橋架的,請問如何計算開孔面積?
山竹2015
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 97 點
下載積分: 484 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-12-09
最后登錄: 2016-01-22
查看山竹2015的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-13 11:08
先求出每根進線的正方形面積,再看你如何排線,一般排成長方形,加30%空隙。一般進線走配電柜下面比較好。