17701241504
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看17701241504的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-12 16:31
         一臺電腦上集成多個系統的Intouch畫面,每個系統都是使用的AB PLC。在正常使用時,電腦上只有Intouch畫面在運行,沒有任何通訊軟件運行,并且電腦里面RSlink也沒有安裝,請教下這是怎么實現的。
        這臺電腦是中控的一臺進行集中控制的,每個系統自身單獨也有兩臺上位機進行監控,使用的軟件都是Intouch 10.0版本。
hkl-007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 182 點
下載積分: 568 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2020-07-03
查看hkl-007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-12 19:47
兩臺計算機之間intouch的通訊。
INTOUCH 1#是連接現場PLC設備的機器,
INTOUCH 2#是通過TCP/IP連接INTOUCH1#,去讀取數據的機器
Intouch 1# 的訪問名的設定
訪問名:intouch1
節點名:
應用程序名:modbus
主題名:plc1
Intouch 2# 的訪問名的設定
訪問名:intouch1
節點名:intouch1的計算機IP地址/計算機名(如果沒有是動態分布ip地址的話)
應用程序名:view
主題名:tagname
經過測試,沒問題。如在1#intouch建立TAG名:abc_1地址是300050,則在2#intouch 建立變量名abc_1地址是abc_1;即2#變量名的地址是1#的變量名,要保證是同一數據類型。
最好保證兩臺計算機的用戶名和密碼是一樣的