xxxmmq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 101 點
下載積分: 14507 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2011-05-05
最后登錄: 2024-09-02
查看xxxmmq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-09 22:26
我現在有一套伺服控制器:SGD7S-2R8A00A002,伺服電機:SGM7J-04AFC6S,
我用西門子224cpu,用脈沖加方向控制,一開始方向都能正常切換的,由于操作失誤,沖過極限,電機受到到機械極限阻力,過電流報警停止了,等我復位之后再次使用,發現方向切換不了了,程序沒問題沒有變更,這時我用伺服調試軟件看報警列表都是710之類的過負荷報警,還有C90編碼器異常報警,再用JOG都能正反轉控制的,線路也檢查了,CN1-11,12有高低電平信號變換的,但是我用伺服軟件監控波形,方向信號沒有正常切換,脈沖沒問題可以一個方向正常走,而且沒有報警代碼的出現。我想問一下是不是編碼器損毀了,還是控制器里有硬件損壞了,怎么排查?還是我參數設置不對,導致這個問題,還是它本身產品質量問題。
煤球星
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 146 點
下載積分: 564 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2014-09-26
最后登錄: 2024-08-19
查看煤球星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-09 23:32
你是速度模式還是位置模式呀
樓主留言:
位置控制模式,Q0.0一路脈沖,一個24V輸出點的高低電平控制方向,并且試過CW/CCW兩路脈沖來控制,也交換過SIGN與PLUS的接線,還是只能一個方向走,感覺伺服的SIGN位接收不了信號,而PLUS位可以正常接收,伺服沒有報錯,很是迷茫啊。