樓主  發表于: 2016-01-09 14:55
哪位大俠給解釋下,這樣d1或者d2中會有東西么?x0給的信號就是0.05HZ的脈沖
star5948
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 102 點
下載積分: 596 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-01-08
最后登錄: 2023-04-14
查看star5948的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-09 16:46
X0上升沿的時候停止T2計時并把T2當前值存入D2。同時開始T1的160計時。M502是T1使能保持用的

X0下降沿的時候停止T1計時并把當前值存入D1。同時開始T2的160計時。M503是T2使能保持用的

D1<150并且>80以及D2<150并且>80以及T0計時完畢并且T1和T2沒有計時完畢則M500有效并且復位C1


0.05赫茲是每20秒一個翻轉吧。假設T1和T2是100毫秒計時器。16000-20000=-400?兩個計時器數值真的對么?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(熱愛學習者) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(笑看人生) 真誠感謝!
    star5948
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 102 點
    下載積分: 596 分
    在線時間: 13(小時)
    注冊時間: 2016-01-08
    最后登錄: 2023-04-14
    查看star5948的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-01-10 15:49
    引用
    引用第4樓笑看人生于2016-01-10 13:58發表的  :
    程序不必懷疑肯定是正確的,因為這是拷出來的。


    結合你那個三分鐘貼內的內容看。這3段是用來確認GPS模塊工作狀態的。圖1和圖2是數據采集。圖3是故障的邏輯。M500是判斷出的GPS狀態
    不過只以這兩貼的代碼無法判斷M500有效代表正常還是無效代表正常
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(笑看人生) 熱心助人!