快樂無邊
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 570 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-08-01
最后登錄: 2022-04-22
查看快樂無邊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-09 12:28
  我一臺設備原來是沒有問題的  但是我移了一個位置電工接錯電源線 燒了一個開關電源。(開關電源只是單獨給觸摸屏供電)換好后伺服電機每次走的位置都不準確,確切的說兩次準兩次多跑一點。一直這樣循環。修改PLC脈沖頻率無效,恢復原數據。修改電子齒輪比調的差不多再斷電送電位置完全不對;謴驮瓍(shù)效果一樣糟糕 現在遇到瓶頸
  
   現在我懷疑的問題是 伺服驅動器的問題 還有電機編碼器的問題 ,求各位給我個解答。
    有想買個驅動器試試看,但是驅動器價格高怕試了不是驅動器問題,
驅動器是安川SGDM-15ADA  電機是安川SGDM-13ACA61
李全美華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 134 點
下載積分: 465 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2015-11-12
最后登錄: 2021-05-26
查看李全美華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-11 13:19
現場環境有沒有干擾的?
樓主留言:
今天打電話說又不行了。情況和原來一樣。我問工程師 說是按照數據算出來沒辦法整數。 我現在很頭疼
有沒有干擾我現在都不確定了,通訊線我已經換掉了
李全美華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 134 點
下載積分: 465 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2015-11-12
最后登錄: 2021-05-26
查看李全美華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-11 16:26
加個磁環試試,多繞幾圈!