317950800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 100 點
下載積分: 598 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-01-07
最后登錄: 2021-11-10
查看317950800的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-07 10:19
在三菱MT Developer的虛模式下,可以通過設定同步編碼器的某一個值來控制離合器進行ON/OFF動作嗎?(舉例:虛模式下,通過同步編碼器輸入外部信號,連接離合器,通過凸輪輸出控制電機旋轉,希望在電機旋轉一周后有一個等待時間,等待N個脈沖值后在重新旋轉,旋轉一周后繼續等待,形成循環)有沒有大神知道該如何解決這個問題。坎缓媒忉尩脑捒梢粤魝電話或者QQ什么的,私下請教?
317950800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 100 點
下載積分: 598 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-01-07
最后登錄: 2021-11-10
查看317950800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-07 13:33
引用
引用第1樓lishunlong86于2016-01-07 10:41發表的  :
      需要用高級同步功能模式才可以,離合器用高速輸入控制請求模式,同時同步編碼器軸你可以直接設置成角度單位,這樣控制凸輪更方便點;虛模式不可以的。高級同步功能對運控CPU是有要求的。
   僅供參考

感謝您的回復,只是因為已經使用實虛模式建立整個模型,不想推翻重新編程,所以想問問能夠在虛模式下實現此功能