葛洪斌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 149 點
下載積分: 642 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-01-06
最后登錄: 2020-03-29
查看葛洪斌的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-06 23:27
我的光柵尺和PLC連接,程序是ld m1000  -------c251 k0           ld m1000------dmov c251 d90為什么c251的數總是負數呢  對應的特殊繼電器m1251開或關都是負數。請高手幫我解釋一下,謝謝了
lyxwym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 269 點
下載積分: 4222 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-11-05
查看lyxwym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-09 11:24
運轉方向是和接線不對應,出現負數是正常的,一個方向是正計數,另一個方向是反計數,監控類型選32位