楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2019-06-06
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-05 10:12
各位大俠

三菱FX3U用絕對定位DDRVA指令驅動伺服返往如下運動后,觸摸屏上顯示D8340的值和PLC內監控讀取D8340的當前值不一樣。是啥原因導致?br />
DDRVA K29000 K10000 Y0 Y4   前進

DDRVA K0         K10000 Y0 Y4   后退
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-05 15:24
回原點完成后D8340的值為0,回原點過程中D8340為負為正都是正常的!回原點通常在開機時完成一次就好,或者是有異常中斷故障時執行一次就好了,往返正常運行時不用每次回原點的!
[ 此帖被cwxok在2016-01-05 15:31重新編輯 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-05 15:27
觸摸屏顯示值跟PLC監控值如果不一樣,1.屏里寄存器要32位 帶符號的,不然的話,如為負數有些屏會變?號 2.有些國產屏選配PLC里型號時,F(xiàn)X3U就選FX3U 不要選成FX1S之內的了!還有些國產屏不支持三菱的特址顯示!先轉換成普通寄存器!