樓主  發表于: 2016-01-05 07:55
首先是用到三相四線制的輸入電源(整個廠房都沒有接地線),220V的伺服驅動器和三相220V的變頻器,還有一個三相380V變三?20V的變壓器。
伺服驅動器的電源由輸入電源直接引入,變頻器的輸入電源是經過變壓器轉換的。
現在的情況是:當單獨驅動伺服時,伺服速度正常,當驅動伺服的同時驅動變頻器,伺服速度明顯降低
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1623 點
下載積分: 113637 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-25
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-05 12:39
先看看是不是電源的容量不足,再檢查干擾問題
樓主留言:
如果干擾的話,回干擾伺服電機轉速?