叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2024-12-23
查看叫我某某的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-05 07:55
首先是用到三相四線制的輸入電源(整個廠房都沒有接地線),220V的伺服驅動器和三相220V的變頻器,還有一個三相380V變三?20V的變壓器。
伺服驅動器的電源由輸入電源直接引入,變頻器的輸入電源是經過變壓器轉換的。
現在的情況是:當單獨驅動伺服時,伺服速度正常,當驅動伺服的同時驅動變頻器,伺服速度明顯降低
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-05 22:42
您強調3相四線,是不是380VAC跟一條N或者是PE.當初規劃是不是由RST380VAC加一條N(0線)取220VAC
如果是那您要好好的改個線路,變頻器單相220VAC輸入的嗎?如果是那您總線電源這樣搞鐵定不足或有問題
伺服是380VAC嗎?用個勾表勾勾總電流就知啦!
沒地線隨便打個鋼釘在結構下就有了
沒看到現場只能猜的給參考
[ 此帖被jonny_jean在2016-01-05 22:49重新編輯 ]