PLC讀取3個設備的數據,用RS指令,可是,我沒找到通訊站號的設定,怎樣編程站號1、站號2、站號3的。知道可以用3次RS指令來寫,不知道咋寫站號?如果不用站號怎樣確定是發送到哪個從站。 |
|
---|---|---|
|