qq251819226
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 124 點
下載積分: 653 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-08-31
查看qq251819226的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-03 11:28
用的是EM231 -0HF22-0XA0   信號接入的是4-20ma,在PLC內部不是對應的6400-32000嗎?為什么我這個程序里是800和3215?
qq251819226
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 124 點
下載積分: 653 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-08-31
查看qq251819226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-03 16:49
完整的那一段程序看一下