黃曉-0511
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 121 點
下載積分: 649 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2014-10-18
最后登錄: 2016-06-16
查看黃曉-0511的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-31 15:34
    

CIF11背后撥碼開關:2.3.5.6置ON,  接線變頻水晶頭  4  /  5   對 CIF11:  RDA- 與 RDB+

              變頻參數   79=0     117=1     119=0     121=9999    122=9999      338=1      339=2        340=1       549=1

  PLC設置: 19200    8.1.E   串口網關

              不知哪里出錯,通訊不上,請指教,謝謝。。。
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1042 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 21572 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-11-06
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-01 06:48
留下你聯系方式,我告訴你,三菱變頻器要設置13個參數,你這用的是modbus,rtu,119設置錯了,你如果,使用觸摸屏,338也錯了,339也錯了,所以我不知道你具體用什么通訊,參數就不一樣
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1042 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 21572 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-11-06
查看rongbing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-01 22:22
樓主你好119設為0,你根本就不通訊,你記一下,52為100,77為2,78為0,79為2,119為11,120為2,121,122,123為9999,124為0,338為1,339為0,340為1,549為,1,550為9999,551為4,最后提醒樓主,如果你的觸摸屏通訊參數與plc不同也不通訊
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1042 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 21572 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-11-06
查看rongbing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-01 22:28
還有你的程序也不對,直接錯了,modbus,rtu的格式站號,功能碼,字節,參數地址,頻率地址要用#4,#E,而不是14是以16進制表示