黃曉-0511
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 121 點
下載積分: 649 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2014-10-18
最后登錄: 2016-06-16
查看黃曉-0511的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-31 15:34
    

CIF11背后撥碼開關:2.3.5.6置ON,  接線變頻水晶頭  4  /  5   對 CIF11:  RDA- 與 RDB+

              變頻參數   79=0     117=1     119=0     121=9999    122=9999      338=1      339=2        340=1       549=1

  PLC設置: 19200    8.1.E   串口網關

              不知哪里出錯,通訊不上,請指教,謝謝。。。
黃曉-0511
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 121 點
下載積分: 649 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2014-10-18
最后登錄: 2016-06-16
查看黃曉-0511的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-31 19:17
通訊線是  水晶頭 4 / 5   對 RDA-  /  RDB+  還是通訊不到 ,4/5也對換接線了。   CIF11通訊燈幾秒閃一下。
黃曉-0511
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 121 點
下載積分: 649 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2014-10-18
最后登錄: 2016-06-16
查看黃曉-0511的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-01 20:42
威綸屏modbus直接對三菱D720可以4線制通訊,變頻參數117=1   118=192   119=0     120=2      121=9999     122=9999      338=1       340=1      549=1

威綸屏對CP1H-XA也可以323通訊


就是CP1H-XA用CP1W-CIF11用MODBUS-RTU對三菱D720通訊不了

qq 746000737