樓主  發表于: 2015-12-31 13:00
三菱PLC每行都有13觸點串聯,在每行后面有k0再下一行k1   k2  k3  k4,全部編好后點轉換,在每行最后面都變成k0.k1.是什么問題呢?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-01 07:51
把顯示梯形圖的點數設置的大一些就行了。是自動換行的,相當于一行放不下了,另起一行的延長線。。。
[attachment=143294]