liuweihong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 358 點
下載積分: 749 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2023-11-06
查看liuweihong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-30 00:47
簡易的寫入頻率程序,僅供參考,已測試只需修改寄存器地址,就能與三菱E740安川V1000變頻正常通信,至于接線問題就請各位下載相應的手冊查閱。
安川通信參數如下:
H5-01  01
H5-02  3
H5-03  0
H5-04  3
B1-01  0
B1-02  1
三菱通信參數如下:
P79    0
P117  1
P118  96
P119  0
P120  0
P121  9999
P122  9999
P338  1
P339  2
P340  1
P342  0
P549  1
[ 此帖被liuweihong在2015-12-30 01:22重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(王強123)
  • 下載積分:+1(bb0313) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(starsky)
  • 下載積分:+1(bsp706) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(ysz0377) 感謝分享!
  • 下載積分:+2(li051005) 感謝分享!
    miss103
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 127 點
    下載積分: 965 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2014-11-17
    最后登錄: 2024-12-20
    查看miss103的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2021-12-14 08:34
    目前的問題是負數寫不進去