sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-10-16
查看sunpeter的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-26 11:47
公司一臺韓國設備,用的都是LS的plc,HMI,伺服,電機,加工產品時由于裝配的零件是沖壓件可能不標準,需要一點力擠壓,程序是指定脈沖距離發完即返回起點。問題出來了,自動情況下,比如設定輸入前進50,應該是加工位置,但擠不到位。而伺服不報警,觀察伺服控制器脈沖在發,電機,皮帶輪不轉,最后回到起點。設為更大至2倍值(100~200),伺服還是發現發脈沖,皮帶還是不動,脈沖發完還是能正確回到原點。再繼續加大,等待回起點時間也加長,到一定值伺服報警,提示連續超載。400W電機是絕對值的編碼器帶剎車,配5:1的減速器。
變速器型號:BROTO  BPL-060-05,,,,,,,
伺服控制器型號:LS   L7SA004B
伺服電機型號:LS   APM-FB04AMK2
請各位大師分析下哪里的原因?謝謝。
準備換大點的電機,驅動器,減速器。。。。但像這種現象實在想不通,好像電機動作像是在打太極,無論多大的力超過一定的力都能消掉,而且自動還能記得起點在哪。分析是減速器有問題,但老板堅持認為電機小了,和減速器無關。小是小了,發脈沖不動不報警就奇怪了。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2218 個
工控威望: 2448 點
下載積分: 11614 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-11-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-26 20:57
是工作中出現這種現象?還是以前沒問題,現在用時出現這問題?