bandown
三菱PLC新人,請多指教!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1477 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2016-03-08
查看bandown的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-21 15:05
請問紅圈中的
M8340的功能跟M8029的功能差異在哪

為何我使用M8340之后,就必須"長按"X0才能讓電機轉動到我要求的距離
而且完整走過一次我要的距離之后,在一按下X0按鈕卻無法動作了

我使用M8029就只需"按一下"X0就能使電機轉到動我要的距離
并且按鈕按幾次就可以跑幾次


小弟未來會加入第二顆第三顆電機,所以要想辦法避免M8029同時ON的狀況
揣摩了很多種方式,但是就是無法解決,請高手指教,感謝
penn_yuan
只有你自己變的更強,才能遇到比你更強的。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 178 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-11-10
最后登錄: 2024-06-11
查看penn_yuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-21 16:53
你可以用M8348 M8358 M8368 M8378 來分別監控Y0——Y3定位指令驅動中,配合M8029來使用。這樣就不會發生相互干涉。
樓主留言:
多謝指點,我會去嘗試看看
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bandown) 真誠感謝!
  • 幫助別人的同時就是幫助自己。