whj4190
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 557 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-08-14
最后登錄: 2024-01-04
查看whj4190的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-21 15:00
三菱FX3U接絕對值編碼器(并行10位輸出,1024線格雷碼NPN),接在PLC的X0-X11上,直接把輸入的格雷碼轉換為二進制,在比較二進制來控制輸出,我的疑問是,編碼器要求是每4秒一圈,即4000毫秒有1024的數據變化,PLC的掃描周期是20毫秒,能否正確讀出編碼器的輸入信號,是不是要必須用ABS指令?還是對編碼器有轉速限制。
whj4190
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 557 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-08-14
最后登錄: 2024-01-04
查看whj4190的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-21 16:43
對不起,不是ABS,是ABSD(電子凸輪控制),我是一根凸輪轉動,每4秒一轉,在一轉中,有十幾個氣缸要根據編碼器轉動位置來動作