whj4190
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 557 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-08-14
最后登錄: 2024-12-06
查看whj4190的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-21 15:00
三菱FX3U接絕對值編碼器(并行10位輸出,1024線格雷碼NPN),接在PLC的X0-X11上,直接把輸入的格雷碼轉換為二進制,在比較二進制來控制輸出,我的疑問是,編碼器要求是每4秒一圈,即4000毫秒有1024的數據變化,PLC的掃描周期是20毫秒,能否正確讀出編碼器的輸入信號,是不是要必須用ABS指令?還是對編碼器有轉速限制。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-21 16:05
ABS。。是種類似通訊的東西。。4000/20=200也就是每秒的最大分辨率是200,,單是你現在是253就造成會在一個周期內稍不到一些數據。。但是我在高速沖床有類似應用。。一點點誤差不影響。。主要看你控制的是什么
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺