zyk330860
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 197 點
下載積分: 8280 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2014-12-16
最后登錄: 2022-03-16
查看zyk330860的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-21 13:21
RT Modbus RTU相對ASCII來說傳輸速率要高一些,但是由于ASCII協議有開始標志和結束標志,所以一個數據包之間的各字節間的傳輸間隔時間可以大于1秒,而MODBUS RTU方式下,由于沒有規定開始和結束標記,所以協議規定每兩個字節之間發送或者接收的時間間隔不能超過3.5倍字符傳輸時間。如果兩個字符時間間隔超過了3.5倍的字符傳輸時間,就認為一幀數據已經接收,新的一幀數據傳輸開始,所以RTU方式下兩個字節間傳輸間隔有時間要求。MODBUS 的ASCII和RTU兩種協議的這一區別可能決定某些應用場合只能選用其中一種協議,那么問題來了,應該怎樣選擇呢,哪位大俠能給舉一下比較好的例子呢? 還有就是用臺達的PLC選擇RTU的話效果如何,望賜教~~~
zhangshan999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3104 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2015-05-16
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangshan999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-25 19:27
臺達走的是三菱的路線,可以兩種都行,現在的變頻器RTU的多。臺達plc需要看支持CRC校驗碼,才行RTU.