樓主  發(fā)表于: 2015-12-18 16:29
屏是:proface  GP4401T
plc:三菱Q03UDECPU
走以太網通訊
proface軟件中選擇三菱Q系列以太網通訊時分為2個,一個是以太網UDE,一個是以太網TCP,我該怎么選擇,還有三菱的CPU需要怎么設置?我想最好三菱CPU這邊不需要設置,只設置屏這邊就能通訊上
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8113 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-01-16
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-12-19 12:09
TCP(Transmission Control Protocol)
UDP(User Datagram Protocol)

TCP這個協定最主要的特色在於傳輸資料時,需要驗證資料,確保正確性。所以花的時間稍多一點。

而UDP這個協定最主要的特色在於傳輸資料時,不需要驗證資料,不保證正確性,所以比較省時間。
以上轉自http://hazuki016.pixnet.net/blog/post/13288265-tcp%E8%88%87udp%E7%9A%84%E6%AF%94%E8%BC%83

兩種都可以
你可以去查閱PROFACE的手冊
上面都有說明設定方式
人機介面都只要在人機上設定好
PLC只要留人機系統區(qū) 或是不留都可以