chenhong
PLC+組態+VB
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 316 點
下載積分: 785 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2014-03-11
最后登錄: 2023-08-10
查看chenhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-17 12:57
一臺檢測儀器通過485與FX3U-485-ADP連接
檢測儀器給三菱FX3U-485-ADP發送數據

我怎么寫程序接受數據啊
RS2指令即發送又接收的
有沒有只接收不發送的指令啊
求大神指點
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-17 13:51
只接不發可以的。還是用這個指令。

你把發送的區域設置為K0,然后不輸出M8122。
樓主留言:
我用的是 RS2 D200 K0 D300 K10
但是仍然沒有用
儀器發送的數據收不到
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-18 09:41
收不到,就是通訊設置不對了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(chenhong) 搞定了 是線接錯了  ..