上月一機臺觸摸屏突然藍屏,關機重啟后竟然黑屏。用萬用表檢測觸摸屏電源,發現直流電達到27V,觸摸屏內部有黑煙痕跡,電容鼓脹。趕緊把開關電源調低至24V,換了新屏才行。此機臺以前有次故障維修時發現開關電源電壓過低只20V,懷疑線路太長導致壓降,所以人為把電壓調到24v,機臺故障就消失了。想想可能是上次開關電源帶負載調電壓到24V,推測不帶負載(開關電源24V,0V不接線)時不止24V或更高,所以導致這次觸摸屏電壓高燒壞了。求各位大神指點指點
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1555 個
工控威望: 4555 點
下載積分: 7536 分
在線時間: 671(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-08
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-17 08:26
引用
引用第1樓luky913于2015-12-16 19:19發表的  :
難道又是國產的開關電源惹的禍?還是你的機器DC24V的總負載超過了開關電源的容量???
如果是直接臺灣經過報關進來的明緯電源,負載又沒超過開關電源的容量的話,用個十年半載的,基本上不會出現問題。
不是泛低大陸的品牌,但在使用上來講,實事如此!本人曾經深受其害!
今天下午還剛幫一個廠家處理這個問題,整個機臺檢查了幾遍,沒查出,但就是有問題出現,最后換了一個開關電源,一切正常。

大陸的電器元件現在就是良莠不齊,但這已不是我們技術達不到,而是;1;市場導向讓那些冒牌貨有市場。2;如果是隨機電源
那說明此設計欠考慮(這要說明,一些設備根本就沒有設計,就是翻版同類設備,為了省成本用了一些假的東西)。