附近的一個老板,根我說他今年電費罰了好幾千了,變壓器是250的,電容柜里面好像配的是160kvar的,他自己說的我沒有去看過。
我打電費單子貼出來,大家一起來看看啥原因。
還有,他在電機的旁邊并聯了電容器,這個有作用嗎?
[attachment=142544]
gaoz
拜師學藝
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 2523 點
下載積分: 10144 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2024-11-04
查看gaoz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-13 20:32
引用
引用第8樓sanlihu于2015-12-13 20:20發表的  :
變壓器是250的,電容柜里面好像配的是160kvar的
他在電機的旁邊并聯了電容器,
如此配置,功率因數是能達到90%以上的, [attachment=142591]
可能是電容柜中電容器損壞了,可以裝個功率因數表監測一下就知道如何解決了