liugang0229
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 144 點
下載積分: 3993 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2015-03-09
最后登錄: 2023-11-18
查看liugang0229的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-11 13:16
各位師傅請教個問題我有一臺0.75千瓦三相電機配1.6-2.5A熱繼通電直接把熱繼燒壞空開也跳掉,熱繼折開后發現只有一組燒掉不知是什么厚因求指點
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-12 22:21
檢查電機三相電阻是否平衡
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-12 22:22
從熱繼電器下樁頭量