童先華1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 117 點
下載積分: 1669 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2015-11-28
最后登錄: 2024-04-24
查看童先華1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-09 15:57
怎么才能讓變頻器控制的一臺電機與一臺伺服電機同步
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-12 16:13
引用
引用樓主童先華1于2015-12-09 15:57發表的 變頻器怎么與伺服電機同步 :
怎么才能讓變頻器控制的一臺電機與一臺伺服電機同步

可以,需要同步到多少轉,啥工藝
異步伺服+變頻器+PG卡的速度可以=同步伺服速度
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-16 18:13
引用
引用第8樓朱磊于2015-12-15 15:30發表的  :
怎么做的 解決了嗎 分享一下 是不是編碼器直接接伺服了

如變頻器驛碼器或外加驛碼器給伺服肯定不行
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-16 18:34
引用
引用第3樓luo76于2015-12-10 14:00發表的  :
1樓說得好,1.先讀出變頻電機的當前值,然后經過運算再控制伺服,中間運算就會產生時間差,所以完全同步是不可能的,
                     2.用電位器做速度控制(沒試過,不知行不行)

                     一為何要讓PLC去算速度後再給伺服,那PLC不是很累嗎?浮點運算等不夠硬的plc等還能做其他事嗎?
                         PLC只作速度回授值的偏移量修正,這樣就會快很多
                     二 在沒PLC前的電控櫃裡全是繼電器等功能還是可以達到的,可以的
                   給參考
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-18 00:20
引用
引用第12樓luo76于2015-12-17 09:54發表的  :

10樓,弱弱問句:偏移量修正 不算是運算嗎?也不一定要用PLC運算的, 就樓主發表題,先是變頻運行,然后再控制伺服去同步,為跟隨同步,有時間差就不是完全同步,誤差一定范圍內就可用(這個要看客戶的要求和標準)  呵呵,說得不好,別噴

您說到點子上了,要看客戶的需求,曾經看過的用速度模式電控架構雷同用外加回授驛碼器也看過VR的方法
比如說PLC下同步速度電壓(0~10VDC)或脈衝信號0~4000的,下3000(0~7.5VDC)後段回授2800(0~6.8V)一比較就補200(0~1.5V)個脈衝或電壓給後端做修正,PLC內也有PID功能可用,因該不會慢到哪去,如果經PLC修正,反應過慢比如慢到0.5~1.5秒以上那就有點扯,比變頻器設定的加減速還要慢太多了PLC修正反應時間太慢
給參考