樓主  發表于: 2015-12-06 09:04
公司用的三菱Q26PLC與GOT通過QBUS通信,最近GOT 出現卡頓現象,有2秒左右的延時.
請問會是什么問題導致的?腳本嗎?
dreaminfall
Siemens PLC 學習中...歡迎共同探討
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 173 點
下載積分: 2636 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2012-09-17
最后登錄: 2024-12-05
查看dreaminfall的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-08 20:55
引用
引用第2樓西楚大霸于2015-12-08 18:21發表的  :
是不是使用了網絡或是站操作的方式?

不是 找到原因了 是PLC掃描周期過慢 影響到了通信 thank you all the same