xieshiquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1225 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2017-12-04
查看xieshiquan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-04 21:08
升降機變頻器總是頻繁報警過載,延長了加減速時間,還是存在這樣的問題,請問有何辦法解決此類問題,只是在瞬間報警
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 833 個
工控威望: 9045 點
下載積分: 1622 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2025-02-25
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-08 08:17
升降機的變頻器必須要加剎車電阻的!!
因為下降的時候有很多的反向電動勢。。。這能量需要靠剎車電阻來消耗
還有就是電動剎車,這個要控制好。。。先停止變頻器輸出再抱閘