樓主  發表于: 2015-12-04 21:08
升降機變頻器總是頻繁報警過載,延長了加減速時間,還是存在這樣的問題,請問有何辦法解決此類問題,只是在瞬間報警
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-04 22:46
變頻器報警報啥代號,過壓,電機煞車動作,有加動態煞車電阻嗎?
程序設定不良,升降裝置反映時間要快0.5~1.5秒內,拉長會跟電機煞車等衝突
樓主留言:
不是一直報警,是時有時無,報警頻繁。有電動剎車,沒有制動電阻,懷疑是沒有制動電阻的原因,不知道要加多大的制動電阻。