mercury
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 233 點
下載積分: 1062 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2013-09-10
最后登錄: 2024-12-26
查看mercury的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-04 16:08
最近看到一個問題有點迷糊,QPLC中有個恒定周期執行程序,是指在恒定時間內執行的程序,但是有個程序一起都是恒定周期程序,周期設定不一樣,這樣是如何往下執行的?有哪位大神幫忙能解答一下。
例如:程序1 恒定周期 10ms
程序2  恒定周期 100ms
程序3  恒定周期 50ms
程序4  恒定周期 10ms
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4365 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-04 16:38
你先來2MS,我再來2MS………………確保每個程序都有10MS運行時間,類似于早期PC單核多線程方式。

恒定周期,只是說CPU給你的程序運行時間確定,并不是說每個周期之間的時間也是確定的。