幫忙寫個有兩點模擬量輸入兩點輸出的程序,x0是自動運行x1是開關1,x2是開關2,x3是開關3,x4是開關4,x5是開關5,x6是開關6,模擬量輸入1是一個壓力變送器,模擬量輸入2也是一個壓力變送器,模擬量輸出1到一臺變頻器,模擬量2輸出2也是一臺變頻器。當x0接通自動時x1接通x2x3關模擬量輸出1根據模擬量輸入1輸出,當x1關x2x3通模擬量輸出1輸出工頻20毫安,當x4通x5X6關模擬量輸出2根據模擬量輸入2輸出,當x4關x5x6通模擬量2輸出工頻20毫安。小弟是個初哥誠心請教各位高手,用幾個點plc加兩個模擬量模塊成本低,望各位指點!
luky913
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-09-11
查看luky913的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-03 09:41
文字描述的有點亂
我試整理一下:X0啟動

               當:   X1=ON
                         X2=OFF      ( 模擬量輸出1)根據(模擬量輸入1)的變化而變化。(同時增減還是反向增減?)
                         X3=OFF


            當:      X1=OFF
                         X2=ON      (模擬量輸出1)直接輸出工頻20mA。(應該是電流吧???)
                         X3=ON

然后X4,X5,X6同理對應X1,X2,X3。
想問一下你的輸入是電壓還是電流?范圍是多少的?
輸出又是多少的范圍(0~20mA還是4~20mA)?
樓上他們也說了,只能給你思路,要自己去動手!先選好配件,才能弄出對應的程序。