taoheqiao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看taoheqiao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-30 22:10
有20個彩燈接在PLC上,現在要求彩燈開始從第1個到第20個每隔1秒依次點亮,亮至第20個時,又從第20 個到第1個依次點亮,循環進行。用循環移位指令應該怎樣編程。
   教程講的組合位元件是16位和32位的情況,20位該怎么編程呢?
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-01 01:53
引用
引用樓主taoheqiao于2015-11-30 22:10發表的 問個問題 :
有20個彩燈接在PLC上,現在要求彩燈開始從第1個到第20個每隔1秒依次點亮,亮至第20個時,又從第20 個到第1個依次點亮,循環進行。用循環移位指令應該怎樣編程。
   教程講的組合位元件是16位和32位的情況,20位該怎么編程呢?

16位元會溢位,要以32位元寫程式20位元後到32位元後不動作即可,可以參考三菱PLC手冊有馬達順序起停的方式撰寫
很多方法寫法可達成
給參考