今天這樣接線了,但是變送器就是沒有4-20mA信號電流輸出!難道COM要接開關電源的0V?請大師們給我指點一下,謝謝!
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1404 個
工控威望: 1511 點
下載積分: 13275 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-11
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-30 18:33
變送器是三線制的。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1404 個
工控威望: 1511 點
下載積分: 13275 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-11
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-30 18:37
DC24V負極是不是要接COM端。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1404 個
工控威望: 1511 點
下載積分: 13275 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-11
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-30 18:42
好的,謝謝。明天按你的方法試試,如果DC-和mA有電流,判斷變送器正常?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1404 個
工控威望: 1511 點
下載積分: 13275 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-11
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-30 19:01
東西是新的一般不會漂移的。謝謝大師啊!