bandown
三菱PLC新人,請多指教!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1477 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2016-03-08
查看bandown的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-27 11:18
PLSV指令可以藉由外部開關來進行變速控制

看了手冊卻不明白他是使用什么樣的方式來控制速度的

請問S1為輸出速度調整給的是脈沖頻率還是脈沖數量呢

如果是給頻率那是如何推動電機? 如果是給脈沖數量那為何電機會持續轉動?

使用的機型是FX3U-64MT 兩相四線步進電機
bandown
三菱PLC新人,請多指教!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1477 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2016-03-08
查看bandown的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-27 11:41
引用
引用第1樓abc521于2015-11-27 11:20發表的  :
一個速度  一個長度


但是指令上只能選擇給一個輸出速度
沒辦法像DRVI這樣給完脈沖數量再給脈沖輸出速度S1 S2
bandown
三菱PLC新人,請多指教!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1477 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2016-03-08
查看bandown的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-01 14:51
引用
引用第3樓忠控科技于2015-11-27 15:44發表的  :
PLSV 可以用來做類似追剪動作. 目標長度不變.速度隨時可變.

定時中斷比較現在位置(脈波數).然後不斷改變現在速度以達同步同速.


我問簡單點

S1給的是 脈波頻率 還是 脈波數量

謝謝您
bandown
三菱PLC新人,請多指教!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1477 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2016-03-08
查看bandown的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-04 10:19
十分感謝各位