358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-26 08:52
[attachment=141963] 圖中是三條兩相380V  3KW發熱管,角形接法。這時估算電流是按9KW估算還是6KW估算?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-26 19:51
摟主應該好好地學習一下電工基礎理論,不然在工作中會真的很容易丟面子。

因為能說出“三條兩相380V  3KW發熱管”就令懂行的人笑話你外行,說你連三相電路都不懂。要知道你的這些問題都是最基礎的問題。

要知道13.7A是三相負載時的線電流,它是兩相(兩個單相)負載的矢量和,而7.9A是每相(單個)負載的電流。
[ 此帖被老兔子在2015-11-26 19:57重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(358273433) 熱心助人!