shmily
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 89 點
下載積分: 566 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2016-01-22
查看shmily的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-25 17:23
  有FX-2N的程序,在FX2N上面完全好用。現在下載到FX3U的PLC里面,通訊就會不定期斷掉。只要斷掉就連接不上了。完全不知道哪里的問題。,問客服,客服解答說2N的程序在3U上面完全可以用。但事實上通訊就有問題。波特率9600不好用,改成4800就好用。
    PLC是FX-3U 16M。與歐陸590直流驅動器做485無協議通訊。
    求解。!
忠控科技
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 137 點
下載積分: 627 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-04-22
最后登錄: 2021-10-09
查看忠控科技的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-27 07:47
通訊這段程式 po上來. 研究看看