樓主  發(fā)表于: 2015-11-25 08:22
這幾天才剛剛接觸步進電機,做了一個轉盤,設定轉盤一周分多少次轉,轉完以后回到起點,電機前面幾次轉完一圈都能回到起點,可多轉幾次以后就開始移位了離起點誤差越來越大。這是步進電機丟步造成的嗎?有沒有解決辦法?新手望各位大神指點
讓愛在你我的心里流動。。。。。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 2238 個
工控威望: 2471 點
下載積分: 11650 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-23
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-11-25 12:05
關鍵問題是你設的那個15次存在問題。12800個脈沖/15=853.3333333333個脈沖。問題就在這。
樓主留言:
這個我也考慮過,但是PLC計算脈沖應該會精確到后面很多位,這個原因對走步影響應該不大