787017798
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 136 點
下載積分: 909 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2015-02-23
最后登錄: 2022-06-08
查看787017798的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-24 22:37
工廠里面有一條流水線用到了2個斷路器,小的斷路器壞了,更換好了的時候,大的斷路器我是斷開的,更換好了的斷路器(也是斷開的)我用數顯萬用表測3相出線端分別與地線和零線時有80來歐的阻值,閉合小的斷路器再測也有幾歐阻值,想不明白,看看大家有何見解
一休
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 370 點
下載積分: 11699 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2015-12-07
最后登錄: 2024-10-28
查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-26 11:18
TN-S供電系統,變壓器中性點接地,由近地端引出PE即保護零,為了安全要重復接地。變壓器中性點端子引出N即工作零,八十來歐是電柜內有單相負載,閉合以后測量的是變壓器內阻。