bandown
三菱PLC新人,請多指教!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1477 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2016-03-08
查看bandown的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-24 10:52
X0 ---------set  m0

mo---------out  t0 k5

t0 -----------------rst   m0
                 -------set   m2

m2---------------out  t1  k5

t1------------------rst   m2
                 -------set   m0

仿真軟體除錯的時候會顯示M0的程序錯誤

請問一下為什么不能重復SET M0呢

小弟不才,鉆研許久沒得到答案,才來請教高手指點
qqbaobaolove
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qqbaobaolove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-26 10:12
引用
引用第2樓fsjnzhy于2015-11-24 11:19發表的  :
plc規定rst優先,t0 -----------------rst   m0 已經復位了。

我記得是這樣:同一運算周期內執行set和RST時,會輸出距END最近的那個指令。