X0 ---------set  m0

mo---------out  t0 k5

t0 -----------------rst   m0
                 -------set   m2

m2---------------out  t1  k5

t1------------------rst   m2
                 -------set   m0

仿真軟體除錯的時候會顯示M0的程序錯誤

請問一下為什么不能重復SET M0呢

小弟不才,鉆研許久沒得到答案,才來請教高手指點
fsjnzhy
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1129 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-24 11:19
plc規定rst優先,t0 -----------------rst   m0 已經復位了。