樓主  發表于: 2015-11-23 16:09
有一臺變頻控制的三相15Kw電機在正常運行中突然反轉,開始以為有人不小心點動了反轉開關,后來幾天中又出現了兩次,可以
jiunnyih
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 166 點
下載積分: 1535 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2013-05-10
最后登錄: 2024-12-22
查看jiunnyih的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-29 02:04
關閉變頻器的向量控模式應可解決